EMISORES TERMICOS Y ACUMULADORES

Mensajes recomendados

Hola a todos/as:

A ver necesito que me comenteis sobre que sistema de calefacción es mejor en cuanto rendimiento y consumo.(La decisión esta entre los emisores termicos y los acumuladores).

Se que esto no tiene mucho que ver con el foro pero como somos muchos seguro que mas de uno podra darme su opinión.

Gracias de antemano.

Un saludo :wink:

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios

Hola Mari Paz,

Pues yo en mi casa tengo acumuladores y van de maravilla. Los tengo al mínimo y estoy en manga corta. También es verdad que es una casa pequeñita, estoy a la espera de la nueva, y se calienta muy fácilmente. Tiene orientación sureste y todo ayuda. También influye la potencia de los acumuladores.

En cuanto a consumo los meses que más pago que son en invierno, y teniendo todo eléctrico (cocina, calentador....) está entre 120-130 euros cada dos meses. El gasto es con tarifa nocturna, es decir, pagando el 50% del coste por la noche (23-7 h. en invierno y 24-8 h. en verano)

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios

Hola mari paz, yo tuve acumuladores en la casa donde vivia con mi madre, con 60 años (la casa) y muy mal aislada, y calientan bastante bien si los dimensionas adecuadamente. Yo pase de calefaccion de carbon a eso y no habia diferencia, salvo la limpieza y la comodidad. la da es si se te va la luz por la noche, pero bueno, con aire acondicionado con bomba de calor lo arreglas y solucionas la canicula de agosto en Jaen.

Mi madre los tiene ahora en su pisito y muy bien, pero hay que decir que sus vecinos no estan tan bien, porque cambiamos los acumuladores originales por los de la antigua casa y se nota, y el resto de vecinos, que tienen los originales, no estan tan calentitos

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios

Pues a mi no me gustaron tanto... en una casa donde viví teniamos acumuladores con tarifa nocturna como Rugido.

Lo que no me gusta de ellos (por lo menos de lo que nosotros teníamos instalados) es que son muy lento para calentar y eran muy dificiles de regular el calor. Si los tenias puestos y despues de varios dias de mal tiempo (sin sol) salia un dia con sol te achicharrabas dentro de casa porque por mucho que los cerraras siempre daban calor.

Y sobre los emisores... pues ni idea..

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios

Muchas gracias Jose Luis,Paco y Abel.....

Ya voy yo tomando vuestras referencias y a la vez decidiendo sobre un tipo de calefacción u otra.

A ver si hay alguien por ahi que tenga puestos los emisores termicos y me puede dar algun dato sobre ellos.

Un abrazo muy fuerte y gracias :wink:

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios

Lo que dice Abel es cierto, si te viene un día de calor no puedes apagarla.

También he de decir que si te montan los aparatos te tienen que hacer un estudio de los metros, la orientación, la altura de la vivienda (si es un último piso, si es un bajo). Lo que hacen en los pisos que montan este tipo de calefacción es montar el mismo aparato (misma potencia) para todas las viviendas, por evidentes motivos de ahorro. De esta manera a unos pisos les va bien pero en otros se quedan cortos.

La semana que viene, por fin ha llegado el ansiado día, me van a dar la casa nueva. Esta trae un sistema de calefacción por el suelo (suelo radiante). Es un circuito de tuberías en las que el agua circula por su interior. Dicen que da muy buen resultado y que es muy ahorrativo. No lo sé, pero seguro que pago más que ahora, ya que al tener que calentar esa agua con gas el mínimo no te lo quita nadie.

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios

La semana que viene, por fin ha llegado el ansiado día, me van a dar la casa nueva. Esta trae un sistema de calefacción por el suelo (suelo radiante). Es un circuito de tuberías en las que el agua circula por su interior. Dicen que da muy buen resultado y que es muy ahorrativo. No lo sé, pero seguro que pago más que ahora, ya que al tener que calentar esa agua con gas el mínimo no te lo quita nadie.

Hola Jose Luis, me alegro mucho de que la semana que viene te entreguen ya tu casa nueva(la mia si dios quiere hasta marzo no estara terminada), el sistema de suelo radiante ya lo conocia pero no se lo he podido poner a la casa ya que cuando yo la compre ya tenia el suelo puesto y tenia que levantarlo todo y era un lio, en fin pondre acumuladores o emisores.

P.D:A ver si se anima alguien por ahi y me cuenta algo sobre el CALOR AZUL.Gracias.

Un saludo.

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios

Buenas Caperucita, pues como Electricista e Instalador Autorizado que soy ( y que conste que no hago propaganda, jejeje), te recomendaria el Calor Azul. Estos radiadores no son tan grandotes como los acumuladores de tarifa nocturna, y encima te evitas el engorro de montarlos, por que no tienen ladrillos. Son de bajo consumoy alto rendimiento por fluido termico.

De todas maneras te dejo un link de una pagina donde te lo explican con mas detalle:

www.acesol.net

Espero que te haya servido de ayuda

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios

Ya que estáis con sistemas de calefacción, Caperucita, tu donde vives lo que necesitas es una bomba de calor. Le vas a hacer más uso en verano que en invierno. La inversión inicial es mayor, pero te cubre todas las épocas del año. Es rápida y puedes regular con precisión habitación por habitación la temperatura. Además el rendimiento de la bomba de calor es muy bueno si la temperatura fuera es alta, por encima de los 5ºC, que también es el caso

Como refrencia, por cada euro que pagas de energía eléctrica, estos son los KWh de calor que te dan.

Calefacción eléctrica convencional.

1 euro = 6 KWh

Tarifa nocturna (acumuladores) o calor azul

1 euro = 9 KWh

Bomba de calor

Temperatura fuera 0ºC: 1 euro = 6 KWh

Temperatura fuera 5ºC: 1 euro = 12 KWh

Temperatura fuera 10ºC: 1 euro = 18 KWh

Yo tengo ne casa gas natural, y en ese caso:

1 euro = 25 KWh

es lo mejor, pero la inversión necesaria es alta y dependes de la posibilidad de suministro.

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios
Buenas Caperucita, pues como Electricista e Instalador Autorizado que soy ( y que conste que no hago propaganda, jejeje), te recomendaria el Calor Azul. Estos radiadores no son tan grandotes como los acumuladores de tarifa nocturna, y encima te evitas el engorro de montarlos, por que no tienen ladrillos. Son de bajo consumoy alto rendimiento por fluido termico.

De todas maneras te dejo un link de una pagina donde te lo explican con mas detalle:

www.acesol.net

Espero que te haya servido de ayuda

Muchas gracias Bugatron, pero me podrias decir aproximadamente,¿el consumo que pueden tener?.

Me han comentado que consumen el doble que los acumuladores y no se realmente si es verdad o no.

Un saludo.

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios

Aqui te dejo lo que he encontrado por ahi:

Ejemplos para 2 viviendas tipo:

Apartamento entre 55 y 60 m.

5 emisores ACESOL

1 Elite-3, 1 Elite-5, 2 Elite-7, 1 Elite-13

Potencia Total Instalada: 3.850 W

Coste total: 1.599 €

10 horas de calefacción a 20 ºC

Gasto mensual aproximado: 43,87 €

Apartamento entre 85 y 90 m.

7 emisores ACESOL

1 Elite-3, 1 Elite-5, 3 Elite-7, 1 Elite-9, 1 Elite-13

Potencia Total Instalada: 5.610 W

Coste total: 2.289 €

10 horas de calefacción a 20 ºC

Gasto mensual aproximado: 65,81 €

(Estos cálculos están realizados para la cornisa cantábrica, funcionando todos los emisores simultáneamente.)

Es recomendable que los radiadores vayan ubicados en las zonas más próximas a los muros exteriores, a ser posible, debajo de las ventanas (aunque no pierden rendimiento si se instalan en otro lugar).

No hay que olvidar que el rendimiento de los emisores depende en gran medida del aislamiento. Un buen aislamiento garantiza un funcionamiento y un reparto del calor óptimos, lo que se traduce en menor consumo eléctrico y mayor confort en su vivienda.

Las potencias y consumos de cada modelo vienen detallados en su descripción individual.

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios

Hola conductores!!!

Buen debate.

Informándome acerca de este tipo de calefacción, he encontrado una página muy interesante en la que poder asesorarse sobre calefacción de bajo consumo, emisores térmicos, cálculos de la potencia necesaria...

Además, en el mismo sitio se puede comprar el emisor termico a buen precio.

Os paso un enlace de la página sobre Editado Admin

Editado Admin

Un saludo.

Nota Admin: bienvenido/a. Tenemos una zona de [url=http://www.clubpeugeot.es/foro/forum/12-galer%C3%ADa-fotogr

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios
Conéctate para seguir esto  

  • Nuestra selección

    • Rifter Camper
      Buenas,
       
      tengo idea de camperizar mi futura Rifter Long, así que he pensado abrir este hilo para comentar ideas y camperizaciones.
      Para empezar un vídeo:
       
       
      Han llegado ya las Long a algún concesionario, así que me pasaré un día de estos a tomar medidas.
       
      Añadido Admin: 
      Peugeot Rifetr by Tinkervan:
      PEUGEOTRIFTERbytinkervan.pdf
       
      Nuevo Club Camper:
      • 989 respuestas
    • Atentos a las tapas del bloque motor
      Muy buenas, nada os cuento lo último que me ha pasado con esta joyita, es el coche que conduce mi mujer, ni 12000 km habrá rodado desde que lo compramos. A buenas horas....
       
      El coche es de segunda mano tiene 10 años y 165000 km, le acababa de cambiar la cadena.
       
      Pues bien un día por la autopista, se le salió un poco un tapón que está justo por encima del cigüeñal por el lado de la distribución, resultado, el coche quedó sin aceite casi instantáneo y rodó así 10 min.
       
      Mi mujer al ver el fallo de falta de aceite ni paro pensando que era el habitual problema de que cada 3000 km hay que meterle  un litro de aceite.
       
      Resultado pérdida de compresión, ahora el coche no arranca.
       
      Así que este coche lo voy a dejar como un hobbie voy tratar de reparar yo el motor, ya que por abrir el motor o cambiar el mismo me pide. 2500 euros, cosa que no voy a hacer.
       
      iré subiendo fotos durante el proceso, si alguno conoce alguna pagina especializada en el famoso 5fw ya sea en inglés o francés no me vendría nada mal. Gracias 
       
      • 41 respuestas
    • Peugeot 407 ITV (antiniebla delantero caído).
      Tengo una pregunta, creen que por tener el neblinero descolocado porque se le rompio la patilla que lo sostiene no pueda pasar la itv? 
       
      Gracias a todos 
      • 3 respuestas
    • Pedidos y precios concesionario NUEVO Peugeot 508
      Buenas tardes,
       
      Acabo de pedir hoy el GT-Line, 160CV BlueHDI, automatico, con los extras de mas abajo.
       
      - color Negro Perla Nera 590€
      - recarga inalambrica QI - 99,99€
      - HiFi Premium Focal - 850€
      - retrovisores abatibles - 150€ (es raro que los haya como extras, por que aparecen como de serie en acabado GT-Line, pendiente de aclar con el comercial)
      - suspension pilotada - 1000€
      - Pack Drive Assist Plus - 479,99
      - acceso brazos cargados - 450€
       
      Con 2000€ descento por RETOMA, 2500€ la tasación de mi Citroen que entregaré y pagando 500€ de reserva, falta por pagar 31466€ (sin financiar)
      Segun el pedido, hay que esperar hasta 11/12/2018.
       
      Un saludo
      • 37 respuestas
    • No se enciende el electroventilador. 307 HDI
      Hola. Os cuento el problema, a ver si os ha pasado a vosotros.
       
      Ahora que se acerca el calor me acuerdo que tengo pendiente arreglar esto:
      En el coche, Peugeot 307 motor2.0 HDI RHS 107cv, sube la temperatura del motor y no enciende los electroventiladores.
       
      Se nota mucho estando parado (en el garaje, en atascos, coche al ralentí), empieza a subir la temperatura y no se enciende ninguna velocidad del electroventilador.
      En invierno siempre funciona a 80ºC circulando, en verano se sube a lo 90º-95º.
       
      Creo que el electroventilador están bien porque, si enciendo el aire acondicionado, automáticamente se enciende la primera velocidad del electroventilador.
      Si quito el conector del sensor de temperatura se enciende la segunda velocidad del electroventilador.
      Desde el pp2000 puedo hacer pruebas de  actuadores y encender una u otra.
       
      Ya probé a cambiar termoresistencia y mirar fusibles, pero no doy con el problema.
       
      ¿Se os ocurre algo?
      • 11 respuestas


REGALO GRATIS

Consigue tu regalo colaborando con el Club.
NUEVOS REGALOS


FOTO DEL MES

Envía tus mejores imágenes a la Foto del Mes. Cada mes elegimos un ganador.


COMPRA-VENTA

Un lugar para compra-venta entre miembros del Club.


PREGUNTA DE LA SEMANA

Participa en nuestra nueva sección.

×
×
  • Crear Nuevo...